Forums for you Fast forums in a simple way
 Registrati
user
password
 


Home->it.discussioni.ingegneria.civile
Rispondi  Torna al forum Notizie

Re: centrale betonaggio distante da cantiere


  • Subject: Re: centrale betonaggio distante da cantiere
  • From: pietro.b
  • Data: Fri, 10 Oct 2008 09:38:11 GMT
  • Newsgroups: it.discussioni.ingegneria.civile


*Apteryx* ha scritto:
> "pietro.b" <pib.net.TAGLIA@gmail.com> ha scritto
>
>> è un problema che la centrale di betonaggio sa risolvere con
>> additivi fluidificanti e ritardanti di presa.
>
> il problema è che qui le centrali di betonaggio sono più briganti dei
> carpentieri,

per fortuna il DM 14.01.08 al punto 11.2.8 impone che gli impianti
siano certificati e che la certificazione sia indicata in ogni
fornitura. Questa procedura è già oggi applicabile a richiesta anche
per i progetti fatti con il DM96.

> l'acqua a volte più che l'impresa la fa aggiungere il pompista

Sempre le nuove norme impongono altri requisiti oltre al vecchio Rbk,
tra cui anche il rapporto A/C massimo. Quindi l'aggiunta di acqua rende
il cls non conforme alle specifiche della relazione sui materiali.

--
pietro.b
http://pib.netsons.org