*Apteryx* ha scritto:
> "pietro.b" <pib.net.TAGLIA@gmail.com> ha scritto
>
>> è un problema che la centrale di betonaggio sa risolvere con
>> additivi fluidificanti e ritardanti di presa.
>
> il problema è che qui le centrali di betonaggio sono più briganti dei
> carpentieri,
per fortuna il DM 14.01.08 al punto 11.2.8 impone che gli impianti
siano certificati e che la certificazione sia indicata in ogni
fornitura. Questa procedura è già oggi applicabile a richiesta anche
per i progetti fatti con il DM96.
> l'acqua a volte più che l'impresa la fa aggiungere il pompista
Sempre le nuove norme impongono altri requisiti oltre al vecchio Rbk,
tra cui anche il rapporto A/C massimo. Quindi l'aggiunta di acqua rende
il cls non conforme alle specifiche della relazione sui materiali.
--