blaudio@iol.it wrote:
>Ha me è capitato due volte quest'anno durante i test su macchine da 70
>Kw con meno di un anno di vita test batterie sempre eseguiti in
>automatico senza segnalazioni. Manca l'enel una batteria con difetto
>di fabbrica che aveva tenuto fino a quel momento salta l'ups con una
>50 di kw in uso va in bypass prima dell'intervento deigruppi
>elettrogeni e si spegne tutto.
Ho avuto di recente un problema simile:
http://www.flickr.com/photos/rfc1036/2925348316/
http://www.flickr.com/photos/rfc1036/2924500841/
che ha fritto lui e l'altro UPS in parallelo e fatto scattare anche il
magnetotermico di protezione.
>Per evitare questo problemi dall'anno scorso da me hanno installato
>solo macchine con ridondanza completa due ups con bilanciamento del
>carico e due pacchi batterie dimensionando in modo che un solo ups
>possa gestire tutto il carico e che possa usare entrambi i pacchi
>batterie.
I miei sono proprio in parallelo (200 + 200 kVA) con due banchi di
accumulatori ciascuno...
Solo una rete completamente separata A+B è effettivamente ridondata, ma
la quasi totalità dei clienti non ha doppio alimentatore ovunque.
--