- Subject: Re: Switch x SAN..
- From: r3lative
- Data: Sat, 11 Oct 2008 12:20:45 +0200
- Newsgroups: it.comp.reti.ip-admin
ciao
>> ovvero finche va tutto bene, ok, ma se ci sono dispersioni, o se ci
>> sono problemi elettrici, allora rischi di bruciare tutto.
>> un gruppo ups serio ha tutti i controlli compresi i bypass per evitare
>> problemi.
>
>Non è proprio così inquanto i due alimentatori ti garnatiscono
>l'isolamento galvanico (lo prevedono le normative sugli alimentatori
>switching in generale per evitare problemi in caso di inversione della
>spina di alimentazione), e non c'è nessun problema ad alimentarlo da
>due linee diverse,
ti posso garantire che su ho avuto il problema su 2 server (di fascia
alta) di noto marchio.
nel primo caso una configurazione simile alla tua, 3 ali, 1 sotto
gruppo e 2 sotto rete, saltata la rete, ok, al ripristino della rete
fumo dagli ali, il tecnico ha proprio attribuito il problema a questa
cosa. (nb un secondo server sotto rete non ha avuto problemi)
secondo caso server con 2 ali, ogni ali alimentato da gruppo diverso,
al primo down (simulato), i server si sono spenti, e l'unico sistema
per farli ripartire è stato staccarli da uno dei due ups
>impongono i collaudi annuali provocando dei guasti e se simulo un
>guasto standard (definito secondo guasto), mancanza enel + rottura del
>pacco batterie (cosa che capita molto spesso, l'ups va in bypass
>quando manca l'enel, e capita anche con ups da qualche 10 mila euro
>ancora in garanzia), mi trovo con il server spento.
ti assicuro che l'evento di pacco batterie guasto è un caso molto
raro, e particolare, sicuramente non capita spesso, a me in 15 anni è
successo 1 volta e per carenza del responsabile che ha ignorato la
richiesta di sostituziione delle batterie.
ciao